PRESLE
Posts: 7
Joined: Fri 21 Jul 2017 08:22

Jonction structure composite Dalle / Toiture

Fri 21 Jul 2017 08:29

bonjour,
j'ai une toiture terrasse à pente nulle en continuité avec une toiture terrasse en pente; j'utilise la même structure composite mais la jonction en coupe ne se fait pas entre les différentes couches du fait de la pente…
existe t'il une solution simple ?

merci pour vos lumières
Attachments
Capture d’écran 2017-07-21 à 10.29.11.png
Capture d’écran 2017-07-21 à 10.29.11.png (206.6 KiB) Viewed 2335 times

Anon
Posts: 251
Joined: Mon 9 May 2016 06:42

Re: Jonction structure composite Dalle / Toiture

Fri 21 Jul 2017 08:40

Bonjour,

Normal c'est mathématique.
Une seule solution, créer un deuxième composite avec les vraies grandeurs du premier dans un rabattement de plan.
Ce sont des notions de charpente. En général, la structure principale reste la même, on jongle avec les épaisseurs non essentielles tels que le littelage avec un départ mini de 27mm pour être dans le standard.

Amicalement l'ânon.

Archi43
Posts: 622
Joined: Mon 30 May 2016 10:00

Re: Jonction structure composite Dalle / Toiture

Fri 21 Jul 2017 12:28

L'autre solution serait de faire un raccord en biais.

3 solutions pour ça :
- soit utiliser une coque pour tout faire en un seul élément
- soit utiliser les angles d’arêtes personnalisés
- soit utiliser un opérateur masqué pour biseauter les 2 éléments.
Archicad 22
Windows 7
HP Z240

PRESLE
Posts: 7
Joined: Fri 21 Jul 2017 08:22

Jonction structure composite Dalle / Toiture_ SOLUTION

Fri 21 Jul 2017 13:35

après quelques recherches, un collaborateur a trouvé la solution :
- faire deux toits dont un de pente nulle les décaler légèrement
- afficher en 3D
- sélectionner sur un des pans,
- cmd-clic (mac) sur l'arrête de l'autre toit
- faire la même manip, mais dans l'autre sens et c'est ok…

(ça ne marche pas entre un plancher et toit )

voir image jointe
Attachments
1256.jpg
1256.jpg (259.62 KiB) Viewed 2318 times

Anon
Posts: 251
Joined: Mon 9 May 2016 06:42

Re: Jonction structure composite Dalle / Toiture

Fri 21 Jul 2017 14:05

Mal compris ta question.
Dans ton cas, tu cherches un raccord en bissectrice et non vertical comme tu nous l'a présenté.
Cette manip (ton dernier post) de raccord automatique de 2 toitures date d'Hérode depuis de très anciennes versions d'AC.
Tu as trouvé ton bonheur, c'est le principal.

Amicalement l'ânon.

Return to “Forum général : Modélisation et Dessin”