Jonction structure composite Dalle / Toiture

bonjour,
j’ai une toiture terrasse à pente nulle en continuité avec une toiture terrasse en pente; j’utilise la même structure composite mais la jonction en coupe ne se fait pas entre les différentes couches du fait de la pente…
existe t’il une solution simple ?

merci pour vos lumières

Bonjour,

Normal c’est mathématique.
Une seule solution, créer un deuxième composite avec les vraies grandeurs du premier dans un rabattement de plan.
Ce sont des notions de charpente. En général, la structure principale reste la même, on jongle avec les épaisseurs non essentielles tels que le littelage avec un départ mini de 27mm pour être dans le standard.

Amicalement l’ânon.

L’autre solution serait de faire un raccord en biais.

3 solutions pour ça :

  • soit utiliser une coque pour tout faire en un seul élément
  • soit utiliser les angles d’arêtes personnalisés
  • soit utiliser un opérateur masqué pour biseauter les 2 éléments.

après quelques recherches, un collaborateur a trouvé la solution :

  • faire deux toits dont un de pente nulle les décaler légèrement
  • afficher en 3D
  • sélectionner sur un des pans,
  • cmd-clic (mac) sur l’arrête de l’autre toit
  • faire la même manip, mais dans l’autre sens et c’est ok…

(ça ne marche pas entre un plancher et toit )

voir image jointe

Mal compris ta question.
Dans ton cas, tu cherches un raccord en bissectrice et non vertical comme tu nous l’a présenté.
Cette manip (ton dernier post) de raccord automatique de 2 toitures date d’Hérode depuis de très anciennes versions d’AC.
Tu as trouvé ton bonheur, c’est le principal.