Bonjour à tous
Je dois transférer un fichier IFC à un thermicien , mais il me dit qu’une partie des éléments de rampants ( isolant + ba 13 ) sont manquants aux combles
j’ai créer des formes pour faire mes rampants à 45° et des dalles pour les parties en plafonds ( ai-je bien fais ma construction dans ARCHICAD 22) ?
sinon il y a une autre solution ?
merci de votre aide
ms
Bonjour,
As-tu bien classifié tes éléments avant d’exporter ?
As-tu vérifié ton export dans un viewer IFC ?
bonjour
oui j’ai vérifié les réglages dans le traducteur
tout me parait OK
es ce qu’un outil FORME est pris en compte dans IFC ?
Oui, si la forme est bien classifiée en tant que toiture.
Par contre, je pense que cela peut poser des problèmes pour un import paramétrique.
Pourquoi ne pas passer par une toiture ?
Le mieux pour être sûr, c’est d’ouvrir l’IFC dans un viewer pour contrôler visuellement.